Форум горных пород
http://forum-mining.ru/

Электроснабжение проходки ствола
http://forum-mining.ru/viewtopic.php?f=19&t=112612
Страница 1 из 1

Автор:  Eugen [ 08 фев 2016, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение проходки ствола

Прошу помочь, кто в теме. Есть проходческий комбайн, с установленной мощностью 500 кВт и напряжением 660В. Им нужно пройти ствол глубиной 1,5 км. Проблема в том, что при таких мощности и глубине ствола какой бы кабель мы ни брали (120 мм, 150 мм, 2x120 мм, 2x240 мм и т.д.), получаем огромные потери напряжения – от 8 до 13% только в кабеле. Как на практике умные люди решают эту проблему? Можно взять ТП-6/0,66, 1000 кВА, установить ее на полок и опускать вниз кабель 6 кВ. Но тогда получим громоздкую ТП (тяжелая и занимает много полезного места на полке); кабель 6 кВ длиной 1,5 км на поверхности нужно как-то разместить, чтобы опускать вниз по мере проходки ствола. Держать его в барабане под напряжением нельзя – получаем мощную индуктивность, размотать петлями – нужно много места для складирования; нужно делать 2 независимых контура заземления (т.е. спускать вниз еще и проводники заземления).
Можно пройти сначала небольшое расстояние (до 300 м) на напряжении 0,66 кВ, потом устроить технологическую нишу, разместить в ней ТП-6/0,66 и проложить сверху кабель 6 кВ к ТП. Потом пройти еще 300 м, перенести ТП-6/0,66 ниже, доложить 300 м кабеля 6 кВ и повторить. И т.д.
Но из каких-то технологических соображений нам запрещают устраивать подобные ниши и спускать к ним кабель 6 кВ. КАК НА ПРАКТИКЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОХОДКИ ТАКИХ ГЛУБОКИХ СТВОЛОВ?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/